縫紉設備過去以三相電機為主,近幾年,由于電腦車的快速普及。特別是同一生產區域,三相和單相電機并存,如果以前采用的是三相四線布線,安全隱患極大,在此,假設了幾種安全隱患,供大家探討。
當然,為了設備安全,三相四線改三相五線是最好的解決方案,并必須在單相負載前加裝與分線負載相匹配的空氣開關是關鍵。同時,在分控空開之后,即使都是單相負載,也應當保持同相。
各位,說說你們的看法吧。






三相四線隱患2.jpg (118.46 KB, 下載次數: 1617)

三相四線隱患2.jpg

評分

參與人數 1聯盟金 +50 收起 理由
546715894 + 50 好資料!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2015-7-9 10:32:01 | 只看該作者
太好了.安全方面不可忽視.謝謝您
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2015-7-9 13:09:42 | 只看該作者
安全是一,其他為零。感謝分享。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2015-7-9 18:50:18 | 只看該作者
感謝有你
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2015-7-9 20:58:52 手機論壇 | 只看該作者
謝謝分享
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2015-7-9 21:13:25 手機論壇 | 只看該作者
感謝分享
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2015-7-10 05:47:12 | 只看該作者
三相電機外殼不能接零,要可靠接地。大師講的很有道理,以前沒有注意到這個問題。感謝分享!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2015-7-10 06:37:54 | 只看該作者
感謝分享
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
發表于 2015-7-10 07:15:31 | 只看該作者

謝謝分享
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
發表于 2015-7-10 12:01:14 | 只看該作者
看不懂,三相改二相不是要加電容嗎

點評

他講的是線路 不是電機  詳情 回復 發表于 2015-7-10 12:24