縫紉客維修問答
工業縫紉機維修,機修工問答
縫紉客APP
(安卓)

  找回密碼
 立即注冊
掃二維碼加客服微信 縫紉客(縫紉客QQ群:754889794)
查看: 1805|回復: 7
打印 上一主題 下一主題

[整燙] 鍋爐安全閥問題

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2014-1-12 08:45:00 手機論壇 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 小何師傅 于 2014-1-12 09:21 編輯

小型鍋爐安全閥沖開后換個安全閥還可以用嗎,還有那個壓力控制器怎么看,怎么調才能對應安全閥。謝謝
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2014-1-12 10:33:51 手機論壇 | 只看該作者
安全閥的壓力極限,不是自己調的,一般都是在安全局較正,我們這個鍋爐的安全閥是七個壓,壓力繼電器,調到四個半壓,小于安全閥的壓力!   我們電鍋爐  不知道您那個是什么鍋爐?

點評

同意張師傅的觀點! 應該是鍋爐檢測所調安全閥,并且有時間限制,好像每年要送去檢測。 壓力繼電器,調到不大于四個壓。  詳情 回復 發表于 2014-1-12 11:10

評分

參與人數 1聯盟金 +40 收起 理由
驗布機 + 40 贊!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
 樓主| 發表于 2014-1-12 10:52:12 手機論壇 | 只看該作者
江心牌鍋爐
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2014-1-12 11:10:02 | 只看該作者
張宗恒 發表于 2014-1-12 10:33
安全閥的壓力極限,不是自己調的,一般都是在安全局較正,我們這個鍋爐的安全閥是七個壓,壓力繼電器,調到 ...

同意張師傅的觀點!
應該是鍋爐檢測所調安全閥,并且有時間限制,好像每年要送去檢測。
壓力繼電器,調到不大于四個壓。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2014-1-12 11:17:09 手機論壇 | 只看該作者
說的不錯,可那個集電器調過啦,壓力還要到0.7才加水
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2014-1-12 12:00:08 手機論壇 | 只看該作者
那兩個壓力繼電器,必須調到一致!微調,微調,微調!我們剛開始使用的時候,調了一天,都調好的
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2014-1-12 13:33:55 手機論壇 | 只看該作者
本帖最后由 張宗恒 于 2014-1-12 14:33 編輯
小劉 發表于 2014-1-12 11:17:09
說的不錯,可那個集電器調過啦,壓力還要到0.7才加水

中午我去請教了燒鍋爐的師傅,他說,正常情況下,補水和壓力沒有關系,補水和高低探針有關系!或者有接錯線的情況!         還說 壓力繼電器 是控制加熱棒的,達到一定壓力后,就會讓加熱棒停止加熱  壓力低了 就會讓加熱棒又 工作  
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2015-6-28 09:09:51 | 只看該作者
安全閥,安全工作的防線。